【讨论】关于10KV开关柜的带电传感器的安装位置的问题
lijie28929086
2012年03月17日 16:52:00
只看楼主

经过观察,发现一个细节:新调试的10KV配电站的进线柜在进线电缆带电,但进线断路器未合闸时,带电显示器显示带电,而其它柜子在母排带电时不显示带电,而是在断路器合闸后显示带电。问题:是不是进线柜的带电传感器装在断路器上端,而其它柜子装在断路器下端?

经过观察,发现一个细节:新调试的10KV配电站的进线柜在进线电缆带电,但进线断路器未合闸时,带电显示器显示带电,而其它柜子在母排带电时不显示带电,而是在断路器合闸后显示带电。
问题:是不是进线柜的带电传感器装在断路器上端,而其它柜子装在断路器下端?
免费打赏
cszhangyiping
2012年03月19日 08:19:54
12楼

我见的带电显示器不是装在“电流互感器”上的,他是3根单独的电容棒。从电容棒上分出电压的。我原来以为带电显示器是是氖泡,其实不是的,是发光2二极管,我这进线柜因为它直接装在电缆的上,没法更换,一直没换它,少了一相观察,据说是电业局打压试验时,打坏了。
回复
loujinpu
2012年03月20日 13:27:01
13楼
常规做法:带电显示的感应元件都在电流互感器上!
带电显示是装在柜面上让人看的!但“传感器”是装在“电流互感器”(壳体)上的。

区管越解释月糊涂了
回复
vlych
2012年03月20日 16:24:04
14楼
带电显示主要是查看电源的正常性,也是为了防止误入带电间,所以与会与门通过闭锁回路(电磁锁)组成闭锁,防止带电开门产生危险,所以基本上是放在开门时会碰到的支线上,不知对否
回复
dgshyjm
2012年03月23日 09:59:03
15楼
支持7楼的版主
回复
yandong_0820
2012年03月23日 10:27:28
16楼
学习学习学习
回复
paolo84
2012年03月23日 13:41:16
17楼

区管说的没错,你要注意电流流向。进线柜一般是先通过互感器才上断路器。不过我也遇到过进线互感器在断路器后端的。确切讲,带点显示器应该装在进线柜的进线端和出线柜的出线端。
回复
lhf198812
2012年03月23日 21:43:23
18楼
最近正在做这个项目,非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩这个图不错啊,先下载下来看一看,让我也学习学习很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油!!!
回复
hiker1983
2012年04月02日 23:21:43
19楼

高压带电显示如图所示有两个部,一个传感器部分处包绝缘子,一般都装在进线柜的进线端和出线柜的出线端,另一部分是显示器部分,一般都装在面板上,用显示是否有电的
回复
yiyikuq
2012年04月03日 12:20:54
20楼
不知道你说的是不是KYN-28的柜型,如果是的常规的柜子,进线柜的传感器在短路器进线端,出线柜的传感器在短路器出线线端
回复
zsphn6666
2013年03月21日 10:16:36
21楼
因为是下进线,带电显示器的传感器一般都安装在电流互感器上,进线电缆带电带电显示器就会显示。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开