各位有经验的前辈们,风机盘管的选型到底是按中档风速冷量选择还是按高档风速的冷量来选择? 红皮书中P1657中写的是按中档风速选择。但我们老师说按高档风速来选择,因为我们算得的负荷都是取的最大值因此按高档选择即使在最大负荷的时候也能满足要求。 有点拿不准! 各位有经验的前辈们,你们在实际工程中是怎么选择的?
各位有经验的前辈们,风机盘管的选型到底是按中档风速冷量选择还是按高档风速的冷量来选择? 红皮书中P1657中
写的是按中档风速选择。但我们老师说按高档风速来选择,因为我们算得的负荷都是取的最大值因此按高档选择即使在最大负荷的时候也能满足要求。 有点拿不准! 各位有经验的前辈们,你们在实际工程中是怎么选择的?
2楼
高手们都哪去了?是不是太简单了?
回复
3楼
我是按中档选取 因为考虑到计算负荷时是按照一般情况选取的最大值 并且现在计算的负荷在实际工程中会比较小 所以我觉得还是按中档选取的好 有调节的空间嘛
回复
4楼
国产按中档,进口按高档
回复
5楼
按红皮书选中档的,已经是有要求的东西了,就不必按老师讲的来,规范,手册啊 都是不停的更新,老师可能已经落伍了
回复
6楼
中档的选择
回复
7楼
我是按中档选的,有时冷负荷比中档制冷量稍微高点也选这台,其实对客户来说没有那么严格的要求,室内温度就是要达到18度,很多都是效果好就行
回复
8楼
按照中档,如果你设置成高档,用户会说你设的空调不好。
回复
9楼
中档,以便有调节的余地
回复
11楼
一般按中档的选配冷量。
1、设计参数是指满足是指满足大部分的气象条件,设计负荷也有类似的问题。并不是指一定满足最大的。只不过我们一般的设计负荷计算会有略有余量。
2、末端产品,最好不要按最大值选,这样对单个房间来说,设备的参数就没有裕量。工程是很复杂的,理论计算的东西如果没有一点裕量,工程上到时水量小一点或者滤网脏一点都会对制冷量有影响。
3、盘管开高档时的噪音较大,一般人喜欢开中档,这也是一个因素。
[
本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-3-25 18:58 编辑 ]
回复