我是新手,。通过各种方法调节那条梁都搞不定,求助,这条梁尺寸250,500,我做到350*600还是不过。点胶能轻松通过。但是貌似这样又和实际情况不一样,请问这样情况怎么解决。曾经把这梁指定为连梁但是也不过[ 本帖最后由 zjh138 于 2012-3-17 21:20 编辑 ]
我是新手,。通过各种方法调节那条梁都搞不定,求助,这条梁尺寸250,500,我做到350*600还是不过。点胶能轻松通过。但是貌似这样又和实际情况不一样,请问这样情况怎么解决。曾经把这梁指定为连梁但是也不过
[
本帖最后由 zjh138 于 2012-3-17 21:20 编辑 ]
2楼
能不能建成剪力墙开洞,连梁h=500
回复
3楼
点铰就行,翻翻教科书《混凝土结构》中框架-剪力墙结构一章就知道为什么了。
回复
4楼
做成剪力墙开洞还是不过。但我把这梁做的比较宽做到350*600就过了。那个位置是个厨房的。做到350*600的时候,旁边剪力墙内力节点超了点,所以郁闷
回复
5楼
我对点胶是保留意见。我觉得这里不适合,所以一直都没有采用
回复
6楼
没有书现在,为什么可以点胶
回复
7楼
好东西 感谢楼主 无私奉献 太感谢了
回复
8楼
梁墙节点点绞即可
回复
9楼
把这个量减弱试试
回复
10楼
说的通俗点就是因为柱子和剪力墙变形差距大,梁在剪力墙的位置同样变形大。我都是不管他,直接按最大配筋率通长配,是听一个老师这么讲的。
回复
11楼
几个办法:
1.不要老是把其调大,刚度越大,传过的地震力越大,越超筋。尝试把其调小,调到250X300,试试。
2.把此区域的墙,开个洞,削减刚度。
3.不要按梁输入,按墙的洞口输入。
4不点其铰接。尽管是允许的。但是此个情况不可以点的。
回复