<火灾自动报警>6.3.1.9 ::强制电梯迫降到首层 如地上10层地下2层,首层指的是那里?
<火灾自动报警>6.3.1.9 ::强制电梯迫降到首层
如地上10层地下2层,首层指的是那里?
12楼
非消防电梯迫降到首层,需要断开供电电源,不许继续使用;消防电梯迫降到首层,则要求继续供电,接通安装在门边的开关,只允许消防人员操作。
严重支持!!!!!!
回复
13楼
当然是一层啊~
回复
14楼
支持12楼的说法
回复
15楼
回复
16楼
所有的梯子都得回降,为的就是先把里面的人放出来逃命……
回复
17楼
非消防电梯迫降到首层,需要断开供电电源,不许继续使用;消防电梯迫降到首层,则要求继续供电,接通安装在门边的开关,只允许消防人员操作。
那么如何保证在电梯降到首层再切断电源,这块是消防编程实现?
还是强电施工是在电梯的断路器上加分励脱扣?
回复
18楼
回17楼,类似问题我在供配电板块问过,没有几个人回答,可能是我发错地方了。你在这版块重新问一下吧,让大家来回答。
回复
19楼
降到一层!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
一般是建筑物第一层,有直通室外的安全出口。
回复
21楼
电梯迫降是迫至电梯施工时设定的平台层,看电梯设置,有的是首层、有的是架空层,但 没见过是地下室,因为地下室不是消防平台撮好选择,不容易消防逃跑;迫降后电梯自动停止并开启电梯门;