大家帮我看下这架梁需不需要变更。
chen8160531
2012年03月18日 20:47:40
来自于建筑施工
只看楼主

KL17有标注4夸,尺寸250*600,右侧又出来个400*1400的,这个梁下面倒是有个8米长的卷帘门,这个400*1400是下挂么? 那么这架梁要架在那里呢? 8米卷帘门两侧都没柱子。求解啊

KL17有标注4夸,尺寸250*600,右侧又出来个400*1400的,这个梁下面倒是有个8米长的卷帘门,这个400*1400是下挂么? 那么这架梁要架在那里呢? 8米卷帘门两侧都没柱子。求解啊

照片0114_旋转.jpg

免费打赏
熊利文
2012年03月21日 07:16:19
12楼
太模糊了,建议楼主重新扫描再发,并扩大范围
回复
g0ng0123456
2012年03月21日 09:45:06
13楼
400*1400只是当中那一跨,而250*600是其他三跨,好像你的尺寸是4500,6000。你说有8000的卷帘门是这当中吗?
回复
hk_2012
2012年03月21日 20:32:14
14楼
楼主来张高清的
回复
djc841080
2012年03月22日 09:00:18
15楼
800*1400应该是个下翻梁
回复
007008ghnb
2012年03月22日 14:52:38
16楼
问一下设计就行了,仅从楼上发的载图看不清楚。
回复
wangyuewuya2011
2012年03月22日 16:00:52
17楼
最好配上柱子图,建施图。才能确定。
回复
lyj902
2012年03月22日 17:33:07
18楼
400*1400梁 两边不可能没柱子,也就是8米跨部分 定有柱或砼墙, 只不过 集中标注 标的位置与 所述大梁应分开, 变截面大梁未标注梁顶标高 那么它与KL7 同顶标高啊, 你到商场超市 去看看吧 怎么会没柱?
回复
mayankun47
2012年03月23日 16:32:43
19楼
有原位标注的地方按原位标注走啊
回复
wh_440
2012年03月25日 08:56:54
20楼
这样子有点看不懂哦,虽然说以原位标注为首要的,但是400*1400那跨两边没有柱子,那是个什么意思呢?值得思考
回复
zjou123
2012年03月25日 13:04:16
21楼
这肯定得改啊,得加柱子
回复