“梁柱节点钢筋隐蔽过程”的具体时间问题
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2012年03月18日 21:42:01
来自于工程监理
只看楼主

中华人民共和国建设部:建设部建市[2002]189号《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》规定:旁站的关键部位包括“主体结构的梁柱节点钢筋隐蔽梁柱节点钢筋隐蔽过程过程”。那么“梁柱节点钢筋隐蔽过程”到底应该是什么时间呢?有的童鞋说:就是浇筑混凝土的时间,浇筑混凝土的时间就是“梁柱节点钢筋隐蔽过程”的时间。而反对的同学说:浇筑混凝土时监理人员已经全程进行旁站监理了,不需要再另外安排监理人员旁站“梁柱节点钢筋隐蔽过程”;“梁柱节点钢筋隐蔽过程”的时间应该是:安装模板的时间。而认为是浇筑混凝土时间的童鞋反对说:目前的框架结构施工一般都是先安装梁板模板,后绑扎钢筋,安装模板时,钢筋还没有绑扎呢?

到底谁的观点对呢?请各位网友及专家回复。另外“梁柱节点钢筋隐蔽过程”的旁站监理记录又应该怎么写呢?
免费打赏
csy280
2012年03月20日 09:00:40
12楼
本人认为是钢筋绑扎完成,未支设模板,未浇筑混凝土之;或者已经支设模板,但是仍可以看清楚钢筋,未浇筑混凝土之前!
回复
supercline
2012年03月20日 09:28:54
13楼
学习学习
回复
gaozhilinwu
2012年03月20日 10:58:36
14楼
学习学习,,,
回复
liyanjie556
2012年03月20日 11:11:52
15楼
我觉得是钢筋安装过程中的旁站,因为梁柱节点的钢筋一旦安装完成了,那么是很难在整改的,而且现场施工往往是模板安装在钢筋安装前,如果不在钢筋安装过程中旁站,遇到较大的梁,或者是钢筋较密的情况,你是看不清梁柱节点的具体安装结果的。
回复
liyanjie556
2012年03月20日 11:12:53
16楼
能还是不能啊?
回复
wujianwenhaha
2012年03月20日 21:14:11
17楼
坐等高手来解释。。。。
回复
fangbaohui
2012年03月20日 21:41:13
18楼
浇筑混凝土之前把
回复
a155303211
2012年03月21日 09:32:02
19楼
柱封模之前通知监理验收时间,混凝土浇注前一天通知监理验收时间
回复
lizhanqiang1314
2012年03月21日 09:44:08
20楼
学习
回复
metroengineer
2014年07月07日 09:35:14
21楼
钢筋安装过程的时间。这个时间才是钢筋形成的过程,是一个关键工序。
另外梁柱混凝土强度有级差,不能混交,应该采取相应措施保证节点混凝土质量,这也是一个关键部位
回复

相关推荐