负荷为30kw,怎么算出的电流为78A
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2012年03月18日 22:13:37
只看楼主

看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的

看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
免费打赏
blade_longqc
2012年03月22日 09:45:20
32楼
I=30/1.732/0.38/0.58=78A 0.58是功率因数
回复
yuxaizai
2012年03月22日 09:54:35
33楼
是三相电机,请问电机的功率因素一般取多少
电加热器是纯电阻负载吗?
回复
el-jiang
2012年03月22日 09:59:26
34楼
应该和功率因数有关
回复
zzhspeed
2012年03月22日 10:51:21
35楼

那也不叫需要系数,顶多叫换算系数。两者同时考虑时也有叫综合系数的。
回复
spirit10
2012年03月22日 12:03:58
36楼
算法讲究很多,理论貌似和实际有点区别,很多都是看经验来的
回复
小清新
2012年03月22日 15:01:00
37楼
有几种可能:
1)单相380V
2)功率因数低
回复
yang0924
2012年03月22日 19:50:35
38楼
想复杂了吧,也就是2项电阻型负载,算出来不就这个数码
回复
liuxianfeng8527
2012年03月23日 05:59:46
39楼
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为 78A”;
三相供电,电流应该为30/1.732/0.38/功率因数>45.7A,
不可能是单相供电
回复
baohaizwl
2012年03月23日 08:47:53
40楼
可能是感性负荷,功率因素只0.58三相负载
回复
永无止境
2012年03月23日 09:40:24
41楼

说的 不错 条件不一样 计算电流就不一样的
回复

相关推荐

APP内打开