负荷为30kw,怎么算出的电流为78A
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2012年03月18日 22:13:37
只看楼主

看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的

看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
免费打赏
jm050601
2012年03月23日 10:06:52
42楼
大功率电机,质量正常的情况下,功率因素0.88,电机效率0.92,
P=1.732*380*I*0.88*0.92得出I=30000/1.732/380/0.88/0.92=56.3A,
若果电流为78A,那说明这个电机质量不好。
回复
zyp517045792
2012年03月23日 11:08:38
43楼
单相设备,电压是380V,电流30/0.38=78.9A
回复
zwx345
2012年03月23日 18:34:15
44楼
那说明这个电机质量不好
回复
shinemywife
2012年03月23日 22:01:21
45楼
学习了,讨论很热烈啊
回复
雷电闪过
2012年03月24日 00:11:12
46楼
I=P/1.732/U/功率因数
回复
yandong_0820
2012年03月24日 09:28:38
47楼
应该是按一种土办法算的,P*2*1.3,1.3是指一个系数,这个系数是根据经验来的,一般都选1.2,我跟一个老工程师学的
回复
linrx
2012年03月24日 09:55:03
48楼
功率因素未考虑
回复
xjxhgqs
2012年03月24日 11:19:51
49楼
如老式电焊机,一次线圈就两个头,电源接380v
回复
扫把
2012年03月24日 13:32:11
50楼
这个也放得太大了吧
回复
gz3450
2012年03月24日 19:32:50
51楼
单相380,本人第一次听说
回复

相关推荐

APP内打开