负荷为30kw,怎么算出的电流为78A
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2012年03月18日 22:13:37
只看楼主

看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的

看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
免费打赏
robinyzj
2012年03月24日 22:42:59
52楼
应该是功率因数吧
回复
金霸王
2012年03月25日 14:25:32
53楼
功率因数、电压、负荷不平衡都有可能造成78A
回复
whf135790
2012年03月25日 15:22:01
54楼
学习啦,
回复
loujinpu
2012年03月25日 15:34:13
55楼
kan看你的设备情况
回复
zzyjh118
2012年03月26日 09:34:47
56楼
有功是30KW,还有无功功率。你又不是30KVA,如果是没有补偿的电焊机的话,那功率按0.6来算,就是30/1.732/0.38/0.6不就是78A。
回复
sydl18
2012年03月26日 10:23:23
57楼
搞懵了,不会算了
回复
kyzy_0731
2012年03月26日 11:51:09
58楼
电焊机就是单相380V,这样看来对的
回复
lsb158
2012年03月26日 17:12:11
59楼
电焊机一般都是三相380的
回复
xishuiyuanliu
2012年03月26日 21:24:08
60楼
学习了,呵呵
回复
zhouliuzhou2011
2012年03月26日 21:36:47
61楼
I=p/1.732/U/功率因数
真像那个朋友说的那样,看你那个是不是有功功率,电流是不是计算电流,以及功率因数应该怎么考虑,本来头脑里有点想法,帖子看多了,不知道怎么回事了。。。。。。
回复

相关推荐