我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。
后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
2楼
“额定电流为100A或200A的镀锡铜母线”----意思是铜母线要够粗!
“多接线端的中性线和接地铜母线”------意思是要有2根铜母线,一根做N线,一根做PE线。而且每个母线上打的孔多一些,以后可能会接不少N线或PE线。
回复
3楼
谢谢你,解释的非常清晰!
回复
4楼
孔多一些,究竟是多少个?
个人给公司作了个规定:PE排和N排的接线螺丝应不少于箱内开关个数!
就是每一个回路有自己独立的PE和N线的接线螺丝。
回复
5楼
哦,要有预留对吧?
回复
6楼
几个出线开关就需要接几根PE线,加上总开关的一个是接进线的PE线(和N线)。
这样是不是同开关个数相同了,没有预期留啊?
回复
7楼
这个你肯定比我有经验,你平时不需预留么?看样子你之前也是不需预留的,没什么问题。
回复