这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢
这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢
2楼
这个要好好分析了
回复
3楼
持续关注 在传几张照片吧
回复
4楼
回复
5楼
拆模板后在上面砌墙了,应该是强度未达到要求就堆放过量荷载
回复
6楼
如果是0°,和混凝土冻结没有关系,想必是混凝土塌落度大,水灰比较小有关,浇筑完成后不苫盖也有关系。15天后上荷载有一定的关系,毕竟混凝土没有达到设计强度。
回复
7楼
温度低,最好用东西覆盖上。
回复
8楼
谢谢版主,请教一下水灰比小,具体的表现是不是混凝土看起来水比较少?比较干
回复
9楼
会不会是外加剂添加的量有问题
回复
10楼
应该是温度跟配合比的问题。。。
回复
11楼
首先,楼板拆模早了,砼强度不够, 其次,砌完墙后 板承重,或许还有其它因素 导致楼板出现裂缝。。。下雨天过多,在积水的环境下 砼产生泛碱现象。。。然后 看起来就是 又有白点儿 又漏水。
回复