这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢
这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢
13楼
渗水就是密实度不够,混凝土施工后养护中钢筋与混凝土的握裹力增长时受到扰动
所以渗水沿着钢筋进行分布
回复
14楼
会不会砼的添加剂不够啊,还是你砼强度不够
回复
15楼
有可能是砼的里面加了膨胀剂的缘故!
回复
16楼
养护没做全造成混凝土板出现二次泛碱情况,砼的强度和设计强度一样的话应该不会出问题。等天气好的时候叫工人处理下就可以了!!!
回复
17楼
貌似有规定5度以下是要采取相应措施才宁进行混凝土浇筑了的,比如用热水搅拌、添加防冻剂,楼主是不是当时这些工作没做好呢。
回复
18楼
谢谢各位,第四层马上要浇了,这次要让包工头筋骨做牢了,就告诉他要是这层再这样漏,扣工钱没商量
回复
19楼
貌似沿着板筋漏水。。。。。。。。
回复
20楼
是不是建设单位控制成本,设计单位控制板厚度及钢筋含量造成。
回复
21楼
个人觉得和拆模体重荷载没多大问题
你那水多
那么久和你砼里面加了什么有关系 不知道是否加了石灰
回复