[发贴求助]现浇板渗水问题
water44
water44 Lv.2
2012年03月19日 10:10:58
来自于建筑施工
只看楼主

这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢

这一层是二月初浇的,15天后脱的模板,然后在上面砌墙,到今天为止阴雨天大概占2/3,前两天发现板底渗水比较严重,还有白色的盐泡泡,之前浇过下面两层,板面积水好几个月下面都没有一点渗漏,求高手分析原因,谢谢

免费打赏
南火中土
2012年03月21日 18:10:04
22楼
主要原因是混凝土振捣不密实,应该加强混凝土的振捣,如果是防水屋面的话,要加防水剂
回复
白2017
2012年03月21日 18:23:09
23楼
谢谢分享。。。学习了
回复
fangbaohui
2012年03月21日 18:45:35
24楼
谢谢分享 有多了解了
回复
cai995137
2012年03月21日 19:35:51
25楼
时间短强度未达到。今年气候反常啊。。。。如果你想砌砖应该先不拆模。
回复
miaotian001
2012年03月21日 20:35:05
26楼
外加剂和水泥的质量可能有问题。
回复
jianzhuliuguolei
2012年03月21日 21:24:57
27楼
浇筑后养护导致
回复
wang7873792
2012年03月22日 08:34:34
28楼
你所说的下面两层都没事,就这层出现问题,有可能是雨水过多,室内返潮的原因
回复
csy280
2012年03月22日 09:30:12
29楼
砌体施工早了
回复
shinigo007
2012年03月22日 10:17:53
30楼
个人觉得是:气温低,强度提升慢,荷载上的太早,引起板面开裂,白色的泡沫有可能是碱一类物质。
回复
呆贼
2012年03月22日 10:25:00
31楼
具体原因不知道 但0度左右的温度 15天拆底模砼强度有点够呛吧 现场把水烤干 看看水从哪里来的 再具体分析