电缆桥架上边10根6KV高压电缆,并且一模一样,还不能随便停电,现在怎么区别哪一根是故障电缆??求高人回答,谢谢
电缆桥架上边10根6KV高压电缆,并且一模一样,还不能随便停电,现在怎么区别哪一根是故障电缆??
求高人回答,谢谢
2楼
补充一下
电缆是一段速断故障,并且两端摇绝缘都没问题,
[
本帖最后由 nuoyan3703 于 2012-3-19 14:26 编辑 ]
回复
3楼
楼主的意思是这条电缆曾经短路导致了速断保护动作,但是现在测量绝缘一切正常了!
回复
4楼
1、现在绝缘都合格,那么在一侧把任意一相接地,在另一侧找出对地绝缘为0的电缆芯。(实际上两侧如果都标识了相色就不用这么麻烦了)。
2、把电缆两端的铠装接地线拆除。
3、在不接地的一侧(相对地)加一定的电流,如10A,用钳形电流表在电缆桥架内一根根电缆卡,钳形电流表读数接近10A的的那根就是你要找的那根。
回复
5楼
好办法。
在找的时候,要施放电流处停合闸,在钳形表上也表现有无电流更可靠。
[
本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-21 11:14 编辑 ]
回复
6楼
回复
7楼
楼主为什么要到槽盒里找电缆?
短路后摇表无法测量短路相?
找故障点:①查看综保记录,短路电流发生的二相就是故障相!
②解开钢铠接地,用摇表测量芯线与钢铠的绝缘电阻。
③用直流泄漏法加电压,顺电缆听放电的声音。