开关带漏电和不带漏电的问题
工作不努力
Lv.10
2012年03月19日 15:45:07
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
进线是3P开关不带漏电,出线中有三路3P加漏电和两路2P加漏电,请问正常情况下这样接线会导致进线开关合不上的情况么?谢谢
进线是
3P开关不带漏电
,出线中有
三路3P加漏电
和两路
2P加漏电
,请问正常情况下这样接线会导致进线开关合不上的情况么?谢谢
免费打赏
红苹果
2012年03月19日 16:35:46
2楼
进线3P不带漏电的,后面跟前面有什么关系?
回复
天空蔚蓝
2012年03月19日 18:34:21
3楼
跟进线开关没关系吧
回复
无影
2012年03月19日 18:45:31
4楼
3P带漏电,如果后面是完全三相平衡的,没有出N线的,可以。
2P带漏电一般单相负荷都没有问题的。
否则,3P带漏电推不上去的。