混凝土新规范中讲大小偏心受压那一条中:原来的旧规范7.3.4-3公式中求e时含有偏心距增大系数,而新规范中6.2.17-3公式中就不再含有偏心距增大系数了,那么我们在判断大小偏心受压最初始时是用ηei大于或小于0.3h0,还是改成用ei大于或小于0.3h0来判断是大偏心还是小偏心呢?疑惑中,请大师解答!
混凝土新规范中讲大小偏心受压那一条中:原来的旧规范7.3.4-3公式中求e时含有偏心距增大系数,而新规范中6.2.17-3公式中就不再含有偏心距增大系数了,那么我们在判断大小偏心受压最初始时是用ηei大于或小于0.3h0,还是改成用ei大于或小于0.3h0来判断是大偏心还是小偏心呢?疑惑中,请大师解答!
12楼
新混规已经不用偏心距增大系数了,看是否要考虑两个二阶效应,用ξ来判断好了
回复
13楼
楼主细心!学习中···
回复
14楼
老规范用ηei是否大于或小于0.3h0来判断大小偏心受压构件,只是作为初步判断使用,新规范将轴向压力偏心距增大系数法调整变更为在截面设计中考虑二阶效应的附加影响,具体作法详见砼规范6.2.3条,
如非要用0.3h0来判断,则直接用ei来判断,但最终判断仍应按6.2.17条为准。
“对于有侧移框架中,实验证明P-δ效应只对柱底弯矩有少许的增大,对其它柱端弯矩有少许的减小,故通常就不考虑框架的P-δ效应,只考虑由于P-Δ效应对侧向作用一阶弯矩的增加,具体可参照规范附录部分,但有时可能出现下述情况:一、轴力很大,也即6.2.3中规定的轴压比超过0.9的情况;二、两端弯矩呈现同向曲率,且较接近,这将造成跨中挠曲过大,P-δ效应较为明显,应考虑P-δ效应,具体方法可参考6.2.4条确定。要注意P-δ效应与P-Δ效应是不同的哦。”说的很好
回复
15楼
顶!太好了!
回复