工地上怎么接3级配电箱 一栋楼的 30层 急 急 急
a273269057
a273269057 Lv.2
2012年03月19日 19:44:02
来自于继电保护
只看楼主

刚去工地,准备让接楼层配电箱。30层的 每3层一个 怎么从主线接过去 我会接单独一个箱子的 一根线接10个箱子怎么接? 就是一根电缆怎么接10个楼层箱把电缆割破从中间一个一个的接? 做过请给说下怎么接?[ 本帖最后由 a273269057 于 2012-3-19 21:54 编辑 ]

刚去工地,准备让接楼层配电箱。30层的 每3层一个 怎么从主线接过去 我会接单独一个箱子的 一根线接10个箱子怎么接?
就是一根电缆怎么接10个楼层箱把电缆割破从中间一个一个的接? 做过请给说下怎么接?

[ 本帖最后由 a273269057 于 2012-3-19 21:54 编辑 ]
免费打赏
jaoji2006
2012年04月05日 14:08:51
2楼
你每三层一根电缆,然后两两并在一起就好了
回复
qiuzhijiuyue
2012年04月07日 10:16:24
3楼
你说的方法,和楼上说的都行
回复
asxfc
2012年04月08日 08:56:43
4楼
不涉及到计量吗?可以用集中表箱分线啊。没有计量的话,可以用电缆中转箱啊,或做个配电箱分线啊,电缆割破不可取
回复
asxfc
2012年04月08日 08:57:20
5楼
不是有图纸吗
回复
asxfc
2012年04月08日 08:57:42
6楼
根据图纸接好啊
回复
asxfc
2012年04月08日 08:58:14
7楼
什么地方的项目啊
回复
asxfc
2012年04月08日 08:59:41
8楼
发个图纸过看看啊
回复
asxfc
2012年04月08日 09:00:44
9楼
进线电缆多大的呀
回复
asxfc
2012年04月08日 09:01:23
10楼
每个箱子的用电负荷有多大啊?
回复
asxfc
2012年04月08日 09:04:59
11楼
你这是用在工厂吗
回复

相关推荐

APP内打开