22楼
啥时候的帖子。。?刚看到。。。
到目前来说,,我碰到的矿上变电所基本都这样,进线不设保护,靠上级变电所馈出开关保护。。
可能电网跟工矿企业做法不一样吧。。。我也没弄懂为啥。。
zhiwozuiwo同学说的跟我们这边差不多,不过我们这边矿110KV终端变电所还是全桥接法呢,哈哈。。
进线没保护,其实保护就是靠主变高压侧来替代了。。
回复
23楼
这没什么好争论的,不同情况不同场合做法不一样,效果一样就行。
进线不设保护,主变高压侧不是保护啊。。
回复
24楼
哇塞,,楼主这11万站接线这么复杂。。。搞双母线了接法还不一样。。。
单母线三段或者两段接法不行吗?搞这么复杂。。
主变高压侧、进线都是断路器,进线断路器当然可以不设保护了。。
看来看去这图感觉设计的好像不大合适似的,11万一般都是开环运行,看来看去感觉上面那条单母线怪刺眼的。。
回复
25楼
:)感谢感谢,学习中...
回复
26楼
zhiwozuiwo同学,专家也。。。
回复
27楼
这个主要是当地供电局说了算吧
回复
28楼
路过,顺便见识一下
回复
29楼
zhiwozuiwo 发表于 2012-3-20 18:05 与区管商榷:1.就我接触到的内桥终端变,一般不允许合环,都是分列运行,省一级公司应有文件出台:低压短 …1、内桥一般不合环,考虑穿越时候一般会用外桥。不过以前也有内桥穿越的。2、如果考虑穿越的话终端变的进线会设距离保护。3、110KV及以上线路一般是距离保护主保护,线路距离较短保护配合有问题时才会用纵差。4、进线一般都是有保护的,终端变你能没变压器?变压器能没有高后备?怎么可以说没保护呢
回复