发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!
发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!
22楼
我倒是没有感觉这个有多大的话题来讲吧,
回复
23楼
曾经84定额解释汇编里曾经说过,如估算按7个/100m计算,但在实际当中感觉还是不够的。
回复
24楼
(1)对无弯的管路,不超过30m。
(2)两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m。
(3)两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m。
(4)两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。
回复
25楼
(1)对无弯的管路,不超过30m。
(2)两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m。
(3)两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m。
(4)两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。
回复
26楼
学习了!!!
回复
27楼
学习了!!!
回复
28楼
接线盒安装原则是:
1.有一个开关(自身要计算一个开关盒)或插座(同前)就要各自计算一个接线盒(位于线管分支处)
2.有一个照明器具,就要计算一个接线盒,
3.水平铺设线路无拐弯时,每30m,多计算一个接线盒,有一个弯时,20m多计一个,有两个弯时,15m多计一个,三个弯时,8m多计一个--------注意:要按两个接线盒间净距算长度
4.竖直铺设线路,每15m多计一个
5.线路分支处,无配电箱、盒的,计一个
回复