请问各位前辈,地下汽车库的排水沟能否穿越防火分区,依据在哪里?
请问各位前辈,地下汽车库的排水沟能否穿越防火分区,依据在哪里?
2楼
具体依据在哪里记得不是很清楚,但是一定是有的,道理是排水沟会造成窜火,尤其是地下车库的排水沟,可能会在水面上有浮油,如果 必须穿越,应该做水封井。
回复
3楼
车库的排水沟能否穿越防火分区?
是个热点问题,往往设计或验收时易遗漏的。我发现不少数用铸铁盖板一盖完事,真是个安全隐患。
回复
4楼
确实如楼上所言,是个隐患。好多验收时都没有重视。
回复
5楼
我认为还是不要穿防火分区的好,如果穿防火分区的话,那么防火分区还有什么意义?我作图从来都是分开设排水沟的,多设一个没坏处,还挑不出毛病!
回复
6楼
我觉得还是不能跨越防火分区,我一般是按照分区分别作集水坑,地面找坡。
如果是人防地下室,也要注意排水沟不能穿越防护单元的问题。
回复
7楼
不能跨越防火分区,可参照GB50016-2006,7.1.5执行
回复
8楼
不能跨越防火分区,一般也没有必要跨越防火分区,可参照汽车库、修车库、停车场设计防火规范的相关条文。
回复
9楼
不能跨越防火分区.防止火势蔓延.
回复
10楼
看到这个问题,我又想到了个问题.
我见过别人的设计图,生活给水管在地下室顶板走管,穿越防火卷连
这个有没有错啊?还是应该绕过啊
回复
11楼
学习了!
以前还真没注意过这个问题
回复