原设计檩条是C型钢,160X60X20X2.5,现在甲方私自吊装中央空调设备,请问各位高手,该如何加固檩条啊
原设计檩条是C型钢,160X60X20X2.5,现在甲方私自吊装中央空调设备,请问各位高手,该如何加固檩条啊
2楼
能不能再檩条直接加一个角钢,把檩条做成连续的。
回复
3楼
有空调的地方,在加檩条
回复
4楼
空调的部位直接加个热轧H型钢,不知道你原来的钢梁受的了不
回复
5楼
在檩条的什么地方加角钢啊,加多大的角钢
回复
6楼
屋面已经做好了,怎么再加檩条啊
回复
7楼
能具体点吗?钢梁应力还有富余呢
回复
8楼
正确的方法是,请设计院进行性的承载力负荷计算。因为国家规定这是必须的标准程序。
如果计算不能满足设计要求,可以采用增加檩条的方法(变成背靠背的形式),若仍不能满足设计要求的话,只能是更换檩条了。这一切都必须是经过计算后才能决定的问题。算一算吧,就清楚了,也就自然能拿出解决问题的方法。
回复
9楼
一般是双C檩条背靠背,还不能满足要求的话只有换截面了
回复
10楼
首先,这不见得光是檩条的问题,如果空调设备较重,按照标准程序,先把空调的局部荷载加入结构模型,演算基础,钢柱,钢梁,然后才是檩条。如果其他都没有红的,只是檩条不够就比较好办。先是加同截面双檩条,不够就加热轧型钢檩条,还不行就只有加桁架檩条了。基本上都要焊接,螺栓连接在现场屋面安装完毕后,很难施工。
回复
11楼
要知道空调的荷载才能计算
回复