总开关需不需要加漏电保护器
tatljzsjy
tatljzsjy Lv.3
2012年03月20日 09:56:17
来自于继电保护
只看楼主

做了一个综合楼,插座回路都带了漏电保护器,全楼总开关也加了漏电保护,审图的说不用加,请教一下各位,到底总箱用不用加漏电保护?

做了一个综合楼,插座回路都带了漏电保护器,全楼总开关也加了漏电保护,审图的说不用加,请教一下各位,到底总箱用不用加漏电保护?
免费打赏
kaka999999
2012年03月20日 10:41:43
2楼
一般情况下没必要总开关装带漏电的
回复
xiech123
2012年03月20日 11:12:52
3楼
我也觉得没必要,扩大了停电范围,不妥
回复
dianqipanli
2012年03月20日 22:24:47
4楼
许多火灾是由于电气短路造成的,电气短路有两种:一种是线路间短路,这种短路由于短路电流大,因此熔断器、断路器会切断而断电,使故障不会延续下去;另一种是电弧短路,也是常见多发的原因,由于电弧短路的电流小,因此一般的断路器和熔断器不能或不及时切断电源,此时在电弧周围若存在易燃物,电弧存在就会使易燃物燃烧,酿成火灾。
当相线或中性线对地的漏电电流超过200mA时就有火灾的危险,毫安级的漏电电流,例如200mA,断路器或熔断器显然无法动作,而漏电保护器能够确保可靠的动作,因此GB50096-1999《住宅设计规范》6.5.2规定:每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
转载于王常余所著《接地技术220问》
回复
muffler
2012年03月20日 22:36:31
5楼
地板的是正解,按照规范的标准来说,要加的,但是整定的泄漏电流可以适当的放大和考虑级差。
回复
aa53178aa
2012年03月21日 08:46:28
6楼
应该加漏电保护
回复
tian447956253
2012年06月03日 11:28:15
7楼
应该加吧。。我们做的时候都是加了的,
回复

相关推荐

APP内打开