我今天看到山西的一个高层电气图纸 是一类建筑. 用双控开关来控制疏散只是灯!感觉有点悬.大家怎么看?
我今天看到山西的一个高层电气图纸 是一类建筑. 用双控开关来控制疏散只是灯!感觉有点悬.大家怎么看?
22楼
同意楼上意见,不过我要阐述两点:
1. 强启电路是一种真正意义上的应急照明电路,而蓄电池应急灯只是前一种照明的补充。他俩的根本区别是在于前者的应急照明持续时间直至电路被烧毁。而后者应急照明持续时间则受制于储能元件的蓄电能力。
2. 强启应急照明电路是高级别消防要求的常用电路,它能将在平时正常照明的灯具(如:楼梯间、电梯间、公共长走廊、人员较集中的大厅等建筑空间),在发生火警时及时地自切换至应急照明状态。
回复
23楼
强起和备用电源是两码事,没有可比性
回复
24楼
不好意思,补充以下:
在强启电路中接入蓄电池应急灯,则蓄电池应急灯将失去应急照明的作用。
回复
25楼
疏散指示灯上不应用开关
回复
26楼
谁说的,照样可以应急。
回复
27楼
26楼的意见不敢苟同,强启电路得作用就是保持给用电器供电,而蓄电池应急灯是自备电源(在这里称之为内部电源),该灯的控制系统靠外供电源的失电信号来启动自切变开关元件来改变供电方式并点亮应急灯的。所以只要外部电源保持供电,蓄电池应急灯就不被点亮。
回复
28楼
强起强起,就是强制启动,属于控制类;保持用电是备用电源的功能,属于能源类。
回复
29楼
这个电路是电容蓄电,如:格栅灯加一组蓄电电容;而不是蓄电池蓄电,如:常用得大眼睛应急照明灯
回复
30楼
我认为应急灯应在平时不亮
到停电后强起
这样才是它本身的价值
如果通道比较黑 可以考虑加大灯的功率
回复
31楼
啥子蓄电都一样吧……再说现在哪里会用电容蓄电的啊,那种大法拉只具有特殊用途,普通的蓄电池都是镍氢的或锂电池。至于大眼睛……好像本来就不是用双控开关来控制的吧,好像是大眼睛上自己带一个控制按钮。
回复