检查井间距SOS~~!!!!!!!!!!!!!
天天向上1888
2004年03月09日 09:16:21
只看楼主

问大家一个幼稚的问题,排水干管DN1200的检查井间距有什么要求?

问大家一个幼稚的问题,排水干管DN1200的检查井间距有什么要求?
免费打赏
天天向上1888
2004年03月09日 09:18:48
2楼
再问一下:
0.7平方公里的山林汇水采用DN1500管,坡度还只能做至0.1%这样行不行啊?
回复
chinaxqwei
2004年03月09日 09:41:37
3楼
坡度没有问题,就是管径需要核算
回复
chinaxqwei
2004年03月09日 09:42:38
4楼
DN1200的检查井,是雨水还是污水??
回复
ykc
2004年03月09日 10:28:05
5楼
DN1200的检查井:这种污水管道一般来说是以转输流量为主,检查井的设置主要考虑管道清淤和检修即可,可考虑采用40~70m(规范规定最大90m);雨水管道一般来水是沿线流量和转输流量均需考虑的,那么雨水口的设置间距就决定了检查井的间距,一般为25~50m,多以30m左右为多,视路面坡度而定。
回复
ziboclj
2004年03月09日 10:37:17
6楼
同意楼上
不过同志你的校核一下为什麽那麽大的管径?
回复
天天向上1888
2004年03月09日 11:14:54
7楼
谢谢各位不吝指教~
0.7平方公里的山林汇水,按照我们地区的暴雨强度q=142.98算出雨水流量Q=3002.63
这样得出的管径应该是DN1500,但是建设方为减少造价要求改用DN1200
不知会不会出问题哦?
郁闷~~~~~~~~~~~~~~~!
回复
hegy6363
2004年03月09日 12:25:03
8楼
哈哈..............
回复
manian
2004年03月09日 12:49:07
9楼
谁负责任?!
回复
天天向上1888
2004年03月09日 12:59:39
10楼
应该是我吧,5555~~~~~~~
回复
hugesnake
2004年03月09日 13:06:11
11楼
管径改了坡度大了
也可
但埋深也大
回复

相关推荐

APP内打开