如题目所说:我在网上查了一些耐压的资料,但是比较笼统也不清楚。大家帮个忙说下具体油变能打多少KV,干变能打多少?多少算是正常。
如题目所说:我在网上查了一些耐压的资料,但是比较笼统也不清楚。
大家帮个忙说下具体油变能打多少KV,干变能打多少?
多少算是正常。
2楼
42kv是10kv供配电设备的标准耐压值。
回复
3楼
交接试验37KV
回复
4楼
回复
5楼
交流35KV/60秒
回复
6楼
GB50150-2006电气设备交接试验标准
表7.0.13-1 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压标准kV
系统
标称电压 设备
最高电压 交流耐压
油浸式电力变压器和电抗器 干式电力变压器和电抗器
<1 ≤1.1 — 2.5
3 3.6 14 8.5
6 7.2 20 17
10 12 28 24
15 17.5 36 32
20 24 44 43
35 40.5 68 60
66 72.5 112 —
110 126 160 —
220 252 316(288) —
330 363 408(368) —
回复
7楼
(新设备)交接试验标准是工作电压的2.4倍,(老设备)预防性试验标准是工作电压的1.6倍。
回复
8楼
楼上的都是不懂瞎说,根据《GB50150-2017电气设备交接试验标准》10kV干式变压器耐压打24kV,油式变压器耐压打28kV
回复