电线如何选型?
hzjboy2004
hzjboy2004 Lv.2
2006年10月10日 08:35:05
只看楼主

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊? 先谢谢拉!

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?
先谢谢拉!
免费打赏
zhangxinlover
2006年10月12日 16:51:12
32楼

老兄,我说的是380V导线用10平的,你看清楚再说好不好?
回复
beijingprm
2006年10月12日 17:38:22
33楼
用BVR25的线就可以得了(380V)
用BVR35的线就可以得了(220V)

回复
nwm
2006年10月12日 19:35:35
34楼
空压机的功率因数较低,30KW其工作电流约在60-65A左右,选线应考虑控制开关因素,选BV导线应以BV-25mm2为宜,选电缆YJV-1 应选-16mm2
回复
saintdisney
2006年10月12日 20:32:13
35楼
都是牛人!
回复
xyh978
2006年10月12日 23:45:59
36楼
我的选择计算如下:
如果是车间电力线,应I=P/1.732*U*0.7(需要系数)计算后查表选择电线,因多设备不可能同时都达到满负荷运行。0.7(需要系数)是根据很多不同类型设备的实际使用和手册上的数据综合考虑的,其计算出的数据比手册都较高,所以比较安全。
如果是到单机设备,则如下
I=P/1.732*U*0.9(需要系数)
=(30/658.16)*0.9(需要系数)
=46*0.9(需要系数)
=41
BV-105型6mm安全载流量60A能满足要求,若用BV型,则选用10mm。


我是一个电工,用以上方法计算,曾给两三个私营老板的车间选过电线,已运行几年都无问题,当然此方法不是很科学,望各位批评指正。


另给大家一个软件,有一定的参考作用,软件名称[动力照明系统电缆设计}
回复
liuyingchuu
2006年10月13日 12:36:44
37楼
电机分几类,工作状态也分几类,只按负荷估算电缆存在隐患,先要知道是轻载,重载还要知道是长期运行还是频繁启动,种类很多。还是系统的学一下比较好,估算只用在设计初期,实施过程一定要好好计算一下。
回复
liuyingchuu
2006年10月13日 12:42:33
38楼
11kW以上的电机,基本上要选择启动方式了,不在直接启动了。
已经有设计人员碰到有些电机厂家的设备有一些新的变化,还是要多多看厂家提供的资料才行。
回复
sss-bbb
2006年10月13日 12:44:33
39楼
首先,应知道空调机组的电气参数.
其次,根据铭牌参数选择保护开关
第三,根据保护开关选择导线
若 冷量为30kW 输入功率为15kW 功率因数为0.8 启动电流为114A 运行电流为27A 输入电压为380V/220V... ...
则导线为 VV-1kW 5x6.0mm2 SC25 .OR. VV-1kV 5x10mm2 SC32
回复
zyx2000
2006年10月13日 14:07:39
40楼

回复
sweet9161t
2006年10月13日 14:36:42
41楼
请问YJV22-4*95与单芯95的电缆截流量有区别吗?
回复

相关推荐

APP内打开