关于屋面雨水溢流设施的流量计算
queenaren
queenaren Lv.3
2012年03月20日 15:51:41
只看楼主

如题,屋面雨水的溢流设施总排水量怎么计算?是不是应该先按规范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重现期计算雨水量,再减去雨水管道系统的排水量?

如题,屋面雨水的溢流设施总排水量怎么计算?是不是应该先按规范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重现期计算雨水量,再减去雨水管道系统的排水量?
免费打赏
yilankai
2012年03月21日 16:24:04
2楼
屋面雨水排水必须设溢流设施,其溢流量和设计量的总和称为总排水能力,所以,溢流量为10(50)年重现期计算所得雨水量减去屋面雨水设计流量(重现期2~5).
回复
瞎狸狐闹
2012年03月21日 19:08:29
3楼

这个很好理解主要是具体施工做法,直接侧墙开洞么
回复
queenaren
2012年03月22日 10:58:05
4楼
谢谢解答!
有此疑问是因为在做《建给习题集》中的题,它的解法跟新规范似乎是不同的(溢流排水能力就直接是按10(或50年)重现期算出来的雨水量),但也因为本人水平有限,怕理解错误,所以求教各位高手。
回复
gaozhilinwu
2012年03月22日 17:54:45
5楼
学习学习,,,,,
回复
xinxinyiyi050606
2012年03月22日 20:57:20
6楼
溢流设施可以在女儿墙上直接开洞(建筑允许的情况下),也可以采用重力雨水系统进行溢流排水;或则有的虹吸雨水可以再增加一套溢流排水(不过比较复杂,俺还没有用过)
回复
hengbo607
2012年04月05日 16:05:57
7楼
重力流的话一般是按照规范 4.9.9 计算出总排水量,完了减掉雨水排水工程的排水量,剩下的就是溢流的排水量了。昨天晚上刚看了真题,就是这么算的。有无不妥?大家讨论一下!
回复

相关推荐