现在有两个箱变,分别是1#箱变,2#箱变。正常运行时,c开关热备,1#箱变有B进线带着运行,2#箱变有A进线带着运行.若B线路故障时,能否利用C开关的重合闸实现1#箱变有A进线带着运行呢。这里c开关重合闸检测B线路断电,bc之间线路有电之后实现重合。请问各位大侠能否实现这样的功能,不是备自投,是重合闸。这是很现实的问题,设备已经装上了,没有备自投,只能利用重合闸。[ 本帖最后由 nuoyan3703 于 2012-3-20 16:38 编辑
本帖最后由 nuoyan3703 于 2012-3-20 16:38 编辑 ]
2楼
楼主想问什么?
回复
3楼
求助 重合闸的问题
回复
4楼
怎么没人回答呀。。。
回复
5楼
楼主基本的概念似乎没有弄清楚!
什么是重合闸?什么备自投?
重合闸是原本就在合位的断路器,由于某种原因跳闸后,再次让其合闸的一种措施。
备自投是原本处于热备用状态的断路器,由于一侧失电后,自动投入该断路器,使失电部分重新得电的一种措施!
回复
6楼
楼主说的明显是分段备自投,有个疑问,这是10kv的吗,你进线电源侧有PT吗?不然怎么检测断电,能把图发详细点吗
回复
7楼
当然有PT哦,现在没有备自投,只能利用眼前已有设备,实现这样功能
回复
8楼
1.地下室的批评是对的。重合闸是通过就地线路综合保护装置实现的;除非你能改动装置内部的逻辑——即便改了逻辑,也需要一台“微机”来运算这一逻辑,所以不可能通过外部、简单的二次接线实现备自投的功能;
2.如无稳定性及可靠性要求,手动得了;
3.加一面备自投屏,恐怕也不是难事,连综保都用上了。
回复
9楼
楼主想问的是什么?好象概念没有分清楚
回复
10楼
涉及到重合闸或者备自投的话,光是外部接线时不行的,换保护装置基本就能实现功能吧!
回复