120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。 但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算: 1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。 2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A 3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。
但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算:
1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。
2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A
3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。
高手们觉得呢?指点指点小弟。