由于疏忽,当时给土建提的820的间距,房子已经盖好,高式,现在变压器来了,1070间距,怎么办?
由于疏忽,当时给土建提的820的间距,房子已经盖好,高式,
现在变压器来了,1070间距,怎么办?
2楼
转个90°方向可以吗?
回复
3楼
可以吗???
回复
4楼
可否用槽钢再做一个1070的底座(我们这叫假座子)安在原来的820基础上。
回复
5楼
基础做小了可以重做或加大,房子造小了只有老鼠说的办法,如果也不行的话,能推倒重来吗?
尺寸非常有意思,少了(一个)250 !!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-21 08:45 编辑 ]
回复
7楼
转个90°,用槽钢重新做个基础,焊接在原来的基础上。
回复
8楼
可行.
回复
9楼
不知接线受不受影响