请问哪位大侠知道Ua=0度,Ub=240度,Uc=120度。Uab是多少度?PRS-753D的装置在重合闸硬压板投入之后出现角差异常告警,退出没有问题。是什么原因?Ua=0度Ub=240度Uc=120度Ux=20度当抽取电压设置为A相的时候,出现告警,改为AB相的时候告警消失。那个Ux抽取的电压是哪种电压?Uab的电压角度应该大于20度吧?
请问哪位大侠知道Ua=0度,Ub=240度,Uc=120度。Uab是多少度?
PRS-753D的装置在重合闸硬压板投入之后出现角差异常告警,退出没有问题。是什么原因?
Ua=0度
Ub=240度
Uc=120度
Ux=20度
当抽取电压设置为A相的时候,出现告警,改为AB相的时候告警消失。
那个Ux抽取的电压是哪种电压?
Uab的电压角度应该大于20度吧?
2楼
呵呵,你画个向量图就可以看出来了,Uab=30°。Ux取的应该就是线电压的电角度。
回复
3楼
实际电路中电压抽取的装置是在A相上,经检查发现TYD的一个避雷器坏掉了,不知道会不会对Ux产生影响?
回复
4楼
Ux抽取的电压是哪种电压?请教高手。
回复
5楼
Ux一般都去线路TYD的A相电压。
回复
6楼
看到高手的回复 学习了 多谢
回复
7楼
回复
8楼
你把Ub 做A 相不就都对了?a-b=120度,b-c=120度,c-a不还是120度吗?进线侧的取样有问题设备使用没问题,在仪表内设定一下就好啊
回复
9楼
我如今只有学习的份
回复