厂里有一电机用变压器,1次进线是10KV,2次是660V,容量是630KVA,请问用两根3*95的电缆连接到电机开关柜 可行吗?另请问变压器2次端电流应该怎么计算呢?
厂里有一电机用变压器,1次进线是10KV,2次是660V,容量是630KVA,请问用两根3*95的电缆连接到电机开关柜 可行吗?
另请问变压器2次端电流应该怎么计算呢?
2楼
根据变压器容量可以查到2次侧额定电流
回复
3楼
能给个地址吗??偶找了半天,没找到滴 麻烦了~~
回复
4楼
自己算啊
回复
5楼
偶就是有点不会算 你看看偶的对不对
630KVA/660V=954A
95的线是320A的载流量 两根并联就是320*2*根号3=1120A
不知道对不对
1
回复
6楼
线用的是YJV-3*95的
回复
7楼
自己顶~~大家救命啊~~怕买小了
回复
8楼
I=S/U*根号3
电流=容量除以电压 再除以根号3啊
回复