有一个厂区,共9栋仓库,每栋4800方,两层。喷淋设 ESFR喷头,每层达1300+个 ,我想层设一个湿式报警阀可以吗? 如果按不小于800个设一套报警阀,报警阀达到36组,太变态了。规范上只是说不宜超过800个条文说明上6.2.3 第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。广州市设计院审查,哪位高人知道能不能过啊?!!
喷淋设 ESFR喷头,每层达1300+个 ,我想层设一个湿式报警阀可以吗?
如果按不小于800个设一套报警阀,报警阀达到36组,太变态了。
规范上只是说不宜超过800个
条文说明上6.2.3 第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。
广州市设计院审查,哪位高人知道能不能过啊?!!