这么设广州设计院审查能不能过啊
油腻的小龙包
2012年03月21日 11:41:10
只看楼主

有一个厂区,共9栋仓库,每栋4800方,两层。喷淋设 ESFR喷头,每层达1300+个 ,我想层设一个湿式报警阀可以吗? 如果按不小于800个设一套报警阀,报警阀达到36组,太变态了。规范上只是说不宜超过800个条文说明上6.2.3 第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。广州市设计院审查,哪位高人知道能不能过啊?!!

有一个厂区,共9栋仓库,每栋4800方,两层。
喷淋设 ESFR喷头,每层达1300+个 ,我想层设一个湿式报警阀可以吗?
如果按不小于800个设一套报警阀,报警阀达到36组,太变态了。
规范上只是说不宜超过800个
条文说明上6.2.3 第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。
广州市设计院审查,哪位高人知道能不能过啊?!!
免费打赏
w-jwei
2012年03月21日 13:59:18
2楼
估计不行,你还是老老实实做吧!!
回复
kdl0519
2012年03月23日 15:21:40
3楼
应该不可以,都是严格按照规范的,其实也没那么多的湿式报警阀的,每层2个就够了。
回复
qinyingmei
2012年03月23日 16:51:05
4楼
按规范设计,省的扯皮。其实每栋两个不算多啊,仓库危险等级本来就高
回复
yanlchou
2012年03月24日 16:09:32
5楼
按规范设计,你会安心吧。
回复
zcy399_09
2012年03月24日 22:11:48
6楼
应该可以过。王峰讲课时有这样的观点,稍微多几个喷头没问题。
回复
zoukunen
2012年03月26日 11:35:19
7楼
你这个1300+用一个也超太多了,估计通不过啊
回复
mnilq_82
2012年03月26日 11:53:48
8楼
按规范做吧,省不了几个钱,还安心。
回复
nirener
2012年04月16日 16:33:42
9楼
应该严格按照规范设计!
回复
jszxxftz
2012年04月17日 20:17:35
10楼
报验收时打擦边球,不注意也能过。(看地区的、看关系的、得考虑责任的)
回复
zoomy_23
2012年04月18日 10:48:10
11楼
按规范设计。
回复