关于消防水池取水口设置
xufengchina
2004年03月10日 09:03:12
只看楼主

请问地上式消防水池供消防车用的取水口如何设置?与生产生活用水合用,1000立方.谢谢!

请问地上式消防水池供消防车用的取水口如何设置?与生产生活用水合用,1000立方.谢谢!
免费打赏
liangfp
2004年03月10日 09:21:36
2楼
按建规:第8.3.4条,五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。

供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m;

设计。
回复
xufengchina
2004年03月10日 10:31:10
3楼
谢谢!
因为没做过,想知道取水口设计成什么样子的。是在水池外壁给消防车留法兰接口?再安一个闸阀?要设几个取水口?DN多少的?
回复
vectra
2004年03月10日 20:18:32
4楼
用室外消火栓吧
回复

相关推荐

APP内打开