请教理正计算挡土墙等效内摩察角问题
jiangzhongai
2006年10月10日 17:05:28
只看楼主

我预利用理正算个6m高衡重式挡土墙,给的填土资料是粘聚力为23KPa,摩察角是23度,我利用等效内摩察角算出来角度尽然是55度(我怀疑这个数值,但是经过反复算,好像没有错),利用这两组数值算出来的主动土压力尽然相差非常大,到底我该利用哪个算呀,晕了,谢谢谢谢各位前辈帮忙看下

我预利用理正算个6m高衡重式挡土墙,给的填土资料是粘聚力为23KPa,摩察角是23度,我利用等效内摩察角算出来角度尽然是55度(我怀疑这个数值,但是经过反复算,好像没有错),利用这两组数值算出来的主动土压力尽然相差非常大,到底我该利用哪个算呀,晕了,谢谢谢谢各位前辈帮忙看下
免费打赏
xiong783311
2007年05月09日 16:02:31
12楼
我按公式手算是58度。。。
回复
xiexixi2000
2007年05月10日 09:30:58
13楼
学习
回复
liu1735
2007年05月10日 16:23:27
14楼
一定是软件有问题了
回复
jiangzhongai
2007年06月18日 09:23:07
15楼
可是我手算也是55呢,亲爱的怎么办
回复
ymq0591
2007年06月18日 10:13:06
16楼


哈哈,你一年多前的帖子又顶出来探讨啦?
先看看你采用的是哪本规范,如果是铁路路基的算出来比较小,其他的比较大!
建议采小值,除非你保证C值不会变小,也就是不会受泡水等影响!
回复
whxscu
2009年03月17日 00:21:37
17楼
请教:为什么我在理正岩土5.11计算中,铁路工程设计技术手册中的按土体抗剪强度相等与土压力相等换算的等效内摩擦角相差很大?
回复

相关推荐