第一个是防火阀接线图(通用接线),第二个是I/o模块接线图(海湾LD-8301) 从模块出去4根线(右边2根24电控线,由消控中心控制阀门开或关;左边2根阀门状态信号线送至消防室)。可防火阀进线只用了3根(上面3根,下面2根是联动关风机用的) 是为什么呀? 难道从消防模块的出线G和S-短接后,引至防火阀用一根线,就样也可以?请高手指点下,感谢。[ 本帖最后由 dcy034115 于 2012-3-21 16:02 编辑
第一个是防火阀接线图(通用接线),第二个是I/o模块接线图(海湾LD-8301) 从模块出去4根线(右边2根24电控线,由消控中心控制阀门开或关;左边2根阀门状态信号线送至消防室)。可防火阀进线只用了3根(上面3根,下面2根是联动关风机用的) 是为什么呀? 难道从消防模块的出线G和S-短接后,引至防火阀用一根线,就样也可以?请高手指点下,感谢。
[
本帖最后由 dcy034115 于 2012-3-21 16:02 编辑 ]
2楼
1:输入模块G与com短接后接入防火阀的2和4连接;
2:防火阀的1与输入模块的S+连接;
3:防火阀的5与输入模块的1连接。
回复
3楼
1.防火阀的4和5接线端子与输入输出模块无关,即没有接线,它是去联动风机关闭的线。防火阀的1.2.3三个端子才与模块有接线联系。
2.模块没有S+端子,只有S-端子,即24V(负极)。
3.同1.
坐等高手来答。
回复
4楼
我把问题简化一点就是:模块的接线图中是去防火阀4根线,而防火阀接线图中只有1.2.3端子是接模块的。我想模块的出线G和S-短接后接入防火阀的2端子,模块COM接防火阀1端子,模块I接防火阀3端子。是不是这么接的?
回复
5楼
不懂,同请教
回复
6楼
消防方面不是很懂!学习
回复
7楼
1和2是动作电控线。4和5是动作后的信号线。接1245
回复
8楼
COM与S接2与3点1与G接1点用电子编码器设为常闭
回复
9楼
学习了,谢谢哈
回复
10楼
回复