首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线?附图如下:(单母线接线)(单母分段接线)

首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。
在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线?
附图如下:
单母.jpg(单母线接线)
单母分段.jpg(单母分段接线)

单母.jpg


单母分段.jpg

免费打赏
qissni122
2012年03月23日 15:28:25
22楼

楼主第二副图不合理,支持此楼
回复
rmrmrm
2012年03月23日 16:19:29
23楼
按你图中所示,QF3始终合上,应急母线分段还有意义吗
回复
zhiwozuiwo
2012年03月23日 18:51:55
24楼
正如18楼所述,单母双分段会造成一个后果:市电停后发电机投入,只可能单回路供电,不满足双电源要求;不知道您说不合理,是否是这个原因。
但单母三分段(19楼附图),多了一只母联开关,造价高了不说,又多了一个故障点;所以主接线的设计也是一个综合考虑的问题,既要简单、明了,又要操作灵活、供电可靠,还要兼顾造价等多种因素。我最终还是选单母双分段接线,看审图意见了;
回复
zhiwozuiwo
2012年03月23日 19:02:50
25楼
我理解分断的意义在于:检修不断电、减小母线故障的停电范围,否则就用单母线接线即可,如主帖图一所示。如将QF3断开,又回到17楼指出的问题:该应急回路是假的备用回路,并没有实现双电源;妥否?
回复
一枕黄粱
2012年03月23日 19:16:26
26楼
由两个变压器引出的电源算双电源吗?
回复
zhiwozuiwo
2012年03月23日 19:21:46
27楼


这个方案也需重视,谢谢。
我理解该方案的主接线图如下:
严格地说,它是单母线接线的变型,是不完全的单母分段。与单母接线唯一不同的地方在于:停II段时,I段还在;也不存在闭锁逻辑。然否?
单母变奏.jpg
回复
wm6318
2012年03月23日 22:16:04
28楼
继续关注!!!
回复
lan2241
2012年03月24日 18:35:00
29楼
有没有最终确定的方案、及理由。
回复
大海孤雁
2012年03月26日 13:34:44
30楼
学习学习 新手多看看有好处
回复
pickbb
2012年03月26日 13:43:00
31楼


请问,你所述的《全国民用建筑工程设计技术措施》中的相关图在哪里?能否指教一下?