【请教】二级负荷中需终端双电源切换设备的供电要求
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年03月21日 17:04:32
只看楼主

首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线?附图如下:(单母线接线)(单母分段接线)

首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。
在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线?
附图如下:
单母.jpg(单母线接线)
单母分段.jpg(单母分段接线)

单母.jpg


单母分段.jpg

免费打赏
feng_wss
2012年03月27日 08:47:07
32楼
支持,QF3始终合上,无意义
回复
tlg5758
2012年03月27日 15:40:09
33楼
我的做法和三楼一样。。。
回复
nicole_s
2012年03月27日 22:22:28
34楼

我不同意这样的做法,因为二级负荷不单只消防负荷,还用客梯这类的 那么如果你这样做的话,客梯应该归到那条母线?