【请教】用户分界断路器和负荷开关的区别
plcxx
Lv.3
2012年03月21日 20:17:09
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
常提到分界开关,但用户分界断路器和用户分界负荷开关的区别是什么啊?都不知道怎么选了。是否有生产厂家的产品样本参考?请高手指点!!!
常提到分界开关,
但用户分界断路器和用户分界负荷开关的区别是什么啊?都不知道怎么选了。
是否有生产厂家的产品样本参考?
请高手指点!!!
免费打赏
kicker3000
2012年03月27日 10:56:35
12楼
谢谢,这是个柜体装配动画
回复
rk5707
2012年03月28日 10:40:38
13楼
昨天看了任元会大师的视频讲座,他说:配电箱的进线用断路器的错误的做法,已经错了20多年了。实际应该使用隔离开关。使用断路器它容易跳闸,本不该他跳,他跳了,多管闲事。扩大停电面积。
回复
zhang1325
2012年03月28日 12:19:04
14楼
是的,国外的做法配电箱的进线主开关就采用INt隔离开关,或者标注是MCCB N/A
回复
上一页
相关推荐
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
电气工程
消防设施设备图文解析(一)
电气工程
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨
电气工程
浅析热镀锌技术的防护性能及镀层厚度要求
电气工程
管内管线如何施工
电气工程
机电工程质量九大常见问题与管控措施
电气工程
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
前往土木在线阅读全文