【求助】现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事???
baxiaowen
baxiaowen Lv.6
2012年03月21日 20:19:38
来自于建筑施工
只看楼主

现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事混凝土时9月浇注的混凝土梁板的强度C30的自半混凝土长26米 宽15米 三跨 井字梁 两个8米跨一个10米跨 8根KZ 第一个8米跨与第二个8米跨 第二个8米跨与10米跨交接的4根KZ出现裂缝沿短向(15米)出现? 其他梁未出现裂缝[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2012-3-28 10:56 编辑 ]

现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事
混凝土时9月浇注的
混凝土梁板的强度C30的
自半混凝土
长26米 宽15米 三跨 井字梁 两个8米跨一个10米跨 8根KZ
第一个8米跨与第二个8米跨 第二个8米跨与10米跨交接的4根KZ出现裂缝沿短向(15米)出现? 其他梁未出现裂缝

[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2012-3-28 10:56 编辑 ]

IMG_0590.JPG


IMG_0595.JPG


IMG_0599.JPG


IMG_0586.JPG


IMG_0589.JPG


IMG_0590.JPG


IMG_0598.JPG


IMG_0599(1).JPG

免费打赏
baxiaowen
2012年03月21日 21:23:14
2楼
点击图片, 看很明显
回复
songyasi1986
2012年03月21日 21:39:24
3楼
1、梁浇筑完,浇筑板时间隔过长,留下的施工冷缝。2、梁与板之间因散热量不同,温差引起温度裂缝。3、看看砼原材料问题,水灰比或者外加剂量等等。。。图片上看出类似裂缝不明显,非结构裂缝,问题不大。
回复
yj198682
2012年03月22日 10:19:45
4楼
回复
呆贼
2012年03月22日 10:20:06
5楼
说实话 没看到裂缝
回复
changchun789789
2012年03月22日 11:20:29
6楼
这种情况见到过很多,结构上不会有太大问题,施工操作问题比较大
回复
wanglipeng311
2012年03月22日 12:47:46
7楼
裂缝在板的上表面,原因是负弯矩筋施工时在梁边被踩弯;在板下面可能是施工冷缝。
回复
hero1644
2012年03月22日 12:48:52
8楼
应该是裂纹吧,浇筑时振捣密实了吗
回复
荒野之月
2012年03月22日 13:12:29
9楼
节点处出现裂缝一般是由于应力集中所造成的,不过看你的图,应该不是应力集中造成的,应该属于1楼说的那些情况。现在混凝土允许自拌嘛??
回复
csy280
2012年03月22日 14:16:50
10楼
这个原因很多
很难判断,还是请砖家来分析把
回复
无间道
2012年03月22日 14:47:52
11楼
造成裂缝的原因应该有一下几个方面:1、施工中出现人为的冷缝,这是人为操作不当所致;2、混凝土搅拌不均匀,搅拌人员未按照操作规程严格执行,搅拌时间不符合施工要求;3、混凝土骨料中所含杂质过多,特别是砂石中含泥量超过国家规定的要求,在混凝土形成强渡的过程中出现不同的收缩,故产生裂缝‘4、混凝土的水灰比过大,在混凝土成型时造成收缩过快而产生裂缝。从照片反映的问题来看,还不足以对结构造成严重的危害。但你们应该接受这次教训,拿出具体的保证措施,避免此类问题的再次发生。要对国家负责,对人民负责。
回复