【求助】现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事???
baxiaowen
baxiaowen Lv.6
2012年03月21日 20:19:38
来自于建筑施工
只看楼主

现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事混凝土时9月浇注的混凝土梁板的强度C30的自半混凝土长26米 宽15米 三跨 井字梁 两个8米跨一个10米跨 8根KZ 第一个8米跨与第二个8米跨 第二个8米跨与10米跨交接的4根KZ出现裂缝沿短向(15米)出现? 其他梁未出现裂缝[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2012-3-28 10:56 编辑 ]

现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事
混凝土时9月浇注的
混凝土梁板的强度C30的
自半混凝土
长26米 宽15米 三跨 井字梁 两个8米跨一个10米跨 8根KZ
第一个8米跨与第二个8米跨 第二个8米跨与10米跨交接的4根KZ出现裂缝沿短向(15米)出现? 其他梁未出现裂缝

[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2012-3-28 10:56 编辑 ]

IMG_0590.JPG


IMG_0595.JPG


IMG_0599.JPG


IMG_0586.JPG


IMG_0589.JPG


IMG_0590.JPG


IMG_0598.JPG


IMG_0599(1).JPG

免费打赏
supercline
2012年03月22日 22:07:17
32楼
学习学习
回复
ass540452097
2012年03月22日 22:34:16
33楼
不怎么明显
回复
shz7209091930
2012年03月23日 09:21:50
34楼
我想是可能梁板砼浇注停歇时间较长产生和冷缝。其次我看了图片梁较高,是不是砼一次性成形,因商砼坍落度较在而上部有钢筋较密不下沉,板筋以下梁下沉较大拉裂的
回复
carpideen1
2012年03月23日 09:45:12
35楼


正解!!!
回复
nihaomydear
2012年03月23日 10:19:14
36楼
同意以上说法
回复
mustang120
2012年03月23日 10:20:09
37楼
原帖由 carpideen1 于 2012-3-23 09:45 发表


同意
回复
hhh_ggg
2012年03月23日 11:20:25
38楼


1、这个意见很重要,要考虑。
但从楼主提供的数据来看,似乎是井字梁中间的局部产生的裂缝,那么其余类似部位如果没有产生裂缝的话,就要排除了。
2、还有:梁板的混凝土颜色一致均匀,看出来是连续浇筑的,应该可以排除不恰当地留置施工缝或者因为浇筑时间停顿而产生的裂缝。
如果是只有这个局部产生裂缝的话,最好把整层的平面图和裂缝位置发出来,考虑一下是否是整体应力的问题。
回复
yanchaoxin
2012年03月23日 14:44:21
39楼
裂缝出现在第几层 要是在一层就有问题 其他楼层处理一下就行
回复
tcz507
2012年03月23日 15:27:52
40楼
眼神不好,没看到
回复
杯酒人生
2012年03月23日 19:29:19
41楼
还没见过这问题,围观下 了
回复

相关推荐

APP内打开