一道电流互感器选择的题,大家帮忙分析一下
jilinchenwanku
2012年03月22日 09:45:08
来自于变压器
只看楼主

变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为500V 520V 530V 540V 5A 6A 8A 12A试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=3Z*(500*1000)/(330/20*1200/5)*2/1.732=146*3Z 由于流过等效电流负载3Z的为146A,由TA的V-A特性知,为满足10%误差的要求,要求146*3Z≤530,故Z≤1.2欧。

变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为
500V 520V 530V 540V
5A 6A 8A 12A
试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。
解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=3Z*(500*1000)/(330/20*1200/5)*2/1.732=146*3Z 由于流过等效电流负载3Z的为146A,由TA的V-A特性知,为满足10%误差的要求,要求146*3Z≤530,故Z≤1.2欧。
请各位帮忙看一下为什么要求146*3Z≤530,怎么才知道满足146*3Z≤530时互感器的误差小于10%的?
免费打赏
jilinchenwanku
2012年05月02日 10:47:33
2楼
怎么没有人捧场啊
回复
lingxuct
2012年05月02日 11:22:54
3楼
俺不太懂,只能顶一下。
回复
chaoting2
2012年05月03日 08:46:27
4楼
我现在在操作外资电网公司(继电保护、变电站方向、偏软件)的嵌入式软件工程师和项目工程师职位,三年以上经验,英语要求读写。薪资是10-12k,12月,年终2个月薪资奖金。有问题可咨询qq2449386646