GCK馈电柜上面的面板是否需装开关
dennisjordan
Lv.7
2012年03月22日 10:52:05
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
这图是GCK馈电柜我想请问 最上面的2个面板 现场就是没装开关的。我想问下 我如果后期使用需要增加开关,这个面板能改造吗?
这图是GCK馈电柜
我想请问 最上面的2个面板 现场就是没装开关的。
我想问下 我如果后期使用需要增加开关,
这个面板能改造吗?
免费打赏
huaxin518-gyb
2012年03月22日 11:14:44
2楼
最上面的板不能用于改造,那是水平母线通道的挡板。下面的空间可以装开关,如果没有相应的抽屉导轨、一次转接件的设置的话,只能固定安装元器件。
回复
lingxuct
2012年03月22日 11:26:13
3楼
面板上不能装开关!可以拆下的面板是可以开孔(装表和指示灯)的。
回复
dennisjordan
2012年03月22日 17:50:25
4楼
多谢楼上2位!!!
回复
lianyu723
2012年03月23日 00:06:20
5楼
你这个确定是GCK的柜子?好像没抽屉的样子