如何理解引下线的间距?
qhdgdm
qhdgdm Lv.4
2006年10月11日 11:15:58
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位,建筑物防雷设计中的引下线的间距是如何理解的?我们这里的防雷中心的理解的是两个引下线之间避雷带的周长距离,是这样的吗?

请教各位,建筑物防雷设计中的引下线的间距是如何理解的?我们这里的防雷中心的理解的是两个引下线之间避雷带的周长距离,是这样的吗?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月31日 10:48:39
12楼
是周长距离。平均间距就是平均周长间距。
这是有道理的,考虑的是雷电泄流的路径,当然是沿周长至引下线的。举个极端情况,你绕来绕去绕的太长了,接地电阻还能满足要求吗?
回复
mmc-01
2007年03月15日 20:41:49
13楼
周长
回复
ttzqb
2007年03月16日 09:28:16
14楼

严重同意~~~理当如此~~~
回复
leeli2003
2007年10月06日 09:47:22
15楼
编规范的怎么不想想呢?
回复
hhsscc
2007年10月07日 15:00:57
16楼

应该是这样.
回复
g_pointuser
2007年10月09日 10:51:13
17楼
应该是周长,就是避雷带的长度。一般还要考虑在建筑物外面的人行道距离,最好做在少人的地方。
回复
zy520ty520
2007年10月11日 07:59:54
18楼
同意 是周长 为了平均 分散电流 应该是周长
回复

相关推荐