稳压泵带动主泵启动,室外管道可能有泄漏,且多在路面下,很难检测出具体段泄漏就算检测出也很难修复,请问是否有办法不使用稳压泵联动,使其常开 但是用其他报警信号联动主泵。规范是否有强制规定要带稳压泵联动主泵?

全部回答(2 )

  • luntan001
    稳压泵是保持压力的,主泵是灭火的,他们不能联动,是两种功能,如果泄漏量大,正如楼上的朋友说的,会使路面塌陷的。
    2006-10-11 14:47:11 来自 PC 评论 举报
  • 小小法师
    稳压泵的作用就是为了防止管网泄漏等原因而引起的压力下降,如果能引起主泵起动,漏水量就很大了,所以还是要检漏的好,不然会冲毁路面的。
    2006-10-11 13:58:11 来自 PC 评论 举报