楼顶水箱控制问题
flashjiang1
2012年03月23日 09:25:08
来自于继电保护
只看楼主

公司楼顶水箱高液位有时会坏,造成水溢流;现在在出水口加一遥控浮球阀;水泵出水处压力表换成电接点压力表.按说水满浮球阀闭和管路内压力会升高.可奇怪的是压力不会升高的电接点压力表不会动作,从一楼到楼顶大楷有20米,正常压力在3.5公斤;麻烦大家给出处注意吧

公司楼顶水箱高液位有时会坏,造成水溢流;现在在出水口加一遥控浮球阀;水泵出水处压力表换成电接点压力表.按说水满浮球阀闭和管路内压力会升高.可奇怪的是压力不会升高的电接点压力表不会动作,从一楼到楼顶大楷有20米,正常压力在3.5公斤;麻烦大家给出处注意吧
免费打赏
zhangjh_xj
2012年03月23日 16:57:49
2楼
最简单可靠的就是浮球阀闭和电接点压力表拆掉,在水箱装个浮球式电接点水位计,把线拉到机房原电接点压力表上的接线
回复
lingxuct
2012年03月24日 10:38:42
3楼
20米落差,理论计算是2kgf不到一点,且压力表要装在地面上。

应该说在水箱装浮球开关可靠,“水箱高液位有时会坏”,换成浮球开关就不会坏了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-24 10:41 编辑 ]
回复
释然
2012年03月24日 11:07:00
4楼
同意区管意见。
回复
天空蔚蓝
2012年03月27日 13:33:01
5楼
找一个电子的水位控制器即可
回复

相关推荐

APP内打开