关于PKPM求助,挑梁一边算得过一边不得怎么回事?
酒后是街长
2012年03月23日 15:18:01
只看楼主

新人求助:如图所示,挑梁挑2500,间距都是4000,梁柱都是同样的截面,一边算得过,一边却发红,怎么处理?

新人求助:如图所示,挑梁挑2500,间距都是4000,梁柱都是同样的截面,一边算得过,一边却发红,怎么处理?

123456.jpg

免费打赏
wwwf2007
2012年03月23日 15:25:33
2楼
这是要问原因还是解决方法
我看左数第二柱轴压比明显比其他几个大,说明梁传递下来的荷载变大了,检查一下荷载定义有没有变化。有需要就要加大梁截面。对比一下几根梁的计算书,这原因应该不难找到。
回复
酒后是街长
2012年03月23日 15:53:36
3楼
我是问解决方法~
左数第二根轴压比第四根还小呢,第四根都通过了.
回复
mkvedsvuyi
2012年03月24日 00:05:50
4楼
挑梁正截面承载力不够,无数据,不好说。
回复
wang5512
2012年03月24日 07:59:43
5楼
估计是你把荷载重复的输入了,查一下与挑梁相关的几个荷载输入吧。
回复

相关推荐