在小高层中:7.77米以下,柱砼的标号C35,而粱板砼的标号是C25的,这样的情况,如何处理?
在小高层中:7.77米以下,柱砼的标号C35,而粱板砼的标号是C25的,这样的情况,如何处理?
2楼
保证“强柱弱梁”,一般在梁端半米内用与相同的砼,保证柱的砼强度。
回复
3楼
理论上比较好解决,但实际中解决起来比较难,主要是因为现在都用商砼,建议梁柱相交处按高标号混凝土浇注,这样符合规定又比较方便!
回复
4楼
设计不合理.<<全国民用建筑工程设计技术措施>>9.1.4规定 柱与梁的混凝土强度相差不宜大于5MPa.
象这样柱与梁的混凝土强度相差105MPa,设计应给出节点详图.
回复
5楼
设计方面考虑:为了保证“强柱弱梁”的需要,墙柱的砼级别差别较大。
施工方面考虑:现在都用商砼,建议梁柱相交处按高标号混凝土浇注,这样符合规定又比较方便!
回复
6楼
说法不正确,这是个老规定,在新高规中已经作废。这个什么技术措施只能作参考
回复
7楼
在设计无要求的情况下,柱砼的标号C60而粱板砼的标号不低于C30,或者柱砼的标号C50而粱板砼的标号不低于C25时,梁柱节点区混凝土可随梁板同时搅捣可不做任何处理。
回复
8楼
好象王亚勇老师也是这么说的.
回复
9楼
设计应该没什么问题,这样做的目的是比较经济。但向楼上说的不处理,要是梁高一米多也不要吗?
我建议柱混凝土打到梁底,上面柱随梁板混凝土强度等级打,但在柱中加同型号钢筋,作加强处理,一般加柱筋一半左右,两边伸出50cm。
回复
10楼
梁柱节点区当然要按柱的砼的等级来浇筑了,一般是500吧,按45度自然流成斜坡。
回复