本人现在有一工程是水蓄冷中央空调的机房配电,机房机组的总负荷是1500千万,我们在他500米出蹲了一台800的变压器不知道是否够用,我想知道的是1.我应该选用多大的线?2.我们的配电应该是几级负荷?3.如果是1级配电那一级配电柜里的相关数据?(就是开关用多大的)。4.防雷需要做吗?怎么做?5.地线还需要做吗?
本人现在有一工程是水蓄冷中央空调的机房配电,机房机组的总负荷是1500千万,我们在他500米出蹲了一台800的变压器不知道是否够用,我想知道的是1.我应该选用多大的线?2.我们的配电应该是几级负荷?3.如果是1级配电那一级配电柜里的相关数据?(就是开关用多大的)。4.防雷需要做吗?怎么做?5.地线还需要做吗?
2楼
本人要选:变压器选1250KVA,电缆选4根VV22 3*240+2*120,几级负荷不知道,得用两台主受柜加1联络柜,接地必须做,防雷必须做,用避雷器引下单独接地就行
回复
3楼
方案整体不太合理
1.空调机房需要系数很高,单台设备容量大,通常是不打折的。所以最少要用1600的变压器,而且大容量设备需要软启动,由变电所直接供电。
2.距离太远。低压供电范围通常在200米以内,而且又是如此巨大的电功率,所以最好是变电所与空调机房相邻,否则线路上的费用比你变电所还要高,而且供电还不合理。
回复
4楼
楼上的说得有理,变电所与空调机房太远了!!!
回复
5楼
整理出来以前做过的一个空调机房,1200KW的,你可以参考一下。
需要说的是,我们这个甲方是被允许使用1600的箱变的,换其他地方不敢说哈。
回复
6楼
我也来占个便宜下来看看!!!
楼上的谢了啊!