我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?
以上问题请朋友们帮忙解答,在线等
其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻
图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?
12楼
学习中...............
回复
13楼
学习中…………
回复
14楼
好帖子!!!
持续关注中!!!
向设计高手们学习!!!
回复
15楼
------希望看到您对楼主问题的见解!!!
回复
16楼
“室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网”,这不就是脱了裤子放P么...
回复
17楼
持续学习中!!
回复
18楼
ABB有100mA的微断,可以用于室外照明。通常标定30mA的RCD,25mA左右就动作了。
室外照明,如果线路过远,阴雨天气,电缆受潮,泄漏电流就会很大,导致微断合不上闸,所以室外照明采用局部TT系统,RCD取值100mA,还是合理的。
回复
19楼
学习中。
回复
20楼
请问楼主:四种主结线图中,室内低压配电柜的N排工作接地是什么意思???!!!
因为你说“室内电源系统接地形式是TN-S”!!!
既然室内电源是TN-S系统,N排不可能工作接地!!!
即便室内电源是TN-C-S系统,总进线通常又是4P漏保,N排取自4P漏保下口,还是不能接地啊!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-26 20:09 编辑 ]
回复
21楼
形式1:
虽然室内低压配电柜到室外照明配电箱间是四芯电缆,
但从室外照明配电箱到各灯具间还是五芯电缆,这似乎不是TT系统啊!!!
景观灯相距较远时,如多用一根PE线,浪费还是很严重吧!!!
形式2:
室内低压配电柜到室外照明配电箱间是四芯电缆!!!
虽然室外灯具单独做了接地极,
但将所有灯具接地极联结起来,这肯定不符合TT系统要求,也很浪费吧!!!
形式3:
室内低压配电柜到室外照明配电箱间是五芯电缆!!!
但室外照明配电箱内,N线重复接地了!!!
这肯定大错特错!!!TN-S系统中,N线绝对不能再接地!!!
虽然室外照明配电箱出线是五芯电缆,PE线上灯具金属外壳了,
但是各灯具又单独做接地极!!!
四不像系统!!!钱多得没处用了!!!
形式4:
与形式3仅一点区别:室外照明配电箱内N线没有重复接地!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-27 09:01 编辑 ]
回复